2016-12-30 11:27:28 點擊數:
(1) 標稱電壓 Un
該值與被保護系統的額定電壓相符,在信息技術系統中此參數與選用的保護器的類型相對應,它標出交流或直流電壓。比如在單相供電中一般標為230V/50Hz。
(2) 額定電壓 Uc (最大持續操作電壓)
這個值表明了保護器的最大持續工作電壓。即能夠長久施加在保護器的指定端,而不引起保護器特性變化和激活保護元件的最大電壓有效值。比如385V AC、 500V DC。
(3) 額定放電電流 In
它指給保護器施加8/20μs標準雷電波連續沖擊規定次數時,保護器所能耐受的最大沖擊電流峰值。比如20kA,40kA等。
(4) 最大放電電流 Imax
它指給保護器施加上述8/20μs脈沖寬度的標準雷電波沖擊1次時,保護器所耐受的最大沖擊電流峰值。比如型號為ZYSPD40K385B防雷器的Isn=40kA時,Imax=60kA。
(5) 電壓保護級別 Up
它指在下列測試中,防雷器兩端的電壓最大值,這里有兩項測試內容:額定放電電流時的殘壓值,如ZYSPD20K385C/4時防雷器的殘壓 值<1.6kV。施加1kV/µs沖擊波沖擊時防雷器兩端的電壓值,如ZYSPD-T-RJ11/2防雷器的電壓保護級別<260V。
(6) 響應時間 tA
這個值反映在在保護器內特殊元件的動作靈敏度和擊穿時間,在一定時間內的變化取決于 dμ/dt或di/dt的斜率,防雷器的響應時間在10~100ns之內。
(7) 數據傳輸速率 Vs
表示在一秒內傳輸多少比特(bps)的信息,是數據傳輸系統中正確選用防雷器的參考值。防雷保護器的數據傳輸速率取決于系統的傳輸方式;比如網 絡信息保護線路的保護器ZYSPD-N-系列適用于網絡信息、數據傳輸線路設備的過壓保護,這類防雷器適用于500kbps~100Mbps傳輸速率的線 路。
(8) 插入損耗 AE
它主要指的是信號線路保護器,其含義是在給定頻率下保護器插入前和插入后的電壓比率。比如用于高頻天線饋線的保護器ZYSPD-C-系列的插入損耗AE<0.5dB。
(9) 回波損耗 AR
它主要指的是用于高頻天線饋線的保護器。是指傳輸信號的前沿波在保護設備(反射點)被反射回去的比例,是直接衡量保護設備同系統阻抗的匹配性能。比如用于高頻天線饋線的保護器ZYSPD-C-系列,其回波損耗≥20 dB。